Hygiene bei Luftbefeuchter

  • Hallo.


    Welche Erfahrungen habt Ihr mit der Hygiene bei Luftbefeuchtern gemacht?


    Wir haben einen Befeuchter, der nach dem Verdunsterprinzip arbeitet - das Wasser rieselt über einen Kontaktkörper. Die Luft wird durch den feuchten Kontaktkörper gesaugt und nimmt so die Feuchtigkeit auf - funktioniert soweit einwandfrei. Das Wasser im Kreislauf wird vom Gerät selbstständig, regelmäßig ausgetauscht.


    Nun haben wir, wie im Wartungsnachweis der BG empfohlen einmal einen mikrobioligischen Schnelltest (mit BODE DipSlides) gemacht. Das Ergebnis hat uns etwas beunruhigt.
    Während bei der Messung des Leitungswassers keinerlei Feststellungen gemacht wurden, ist bei der Messung des Befeuchterwassers in der Befeuchterwanne eine hohe Gesamtkeimzahl (10 hoch 5 - also 100.000 KBE/ml) zu sehen. Laut BG liegt die Höchstgrenze bei 10.000 KBE/ml. (Kolonien bildende Einheiten / Milliliter).
    Ein Abklatsch des Kontaktkörpers weist eine ebenfalls sehr hohe Keimzahl auf. Auch die andere Seite der Messstreifen (Nachweis von Fadenpilzen und Hefen) weist eine mittlere bis starke Kontamination mit Fadenpilzen auf.


    Zwar hab ich gelesen, dass beim Verdunsterprinzip keine Keime in die Luft abgegeben werden, etwas unwohl ist mir aber dennoch bei den Werten.


    In die Anlage wurde bei der Aufstellung auch gleich ein UV-Strahler zur Keimabtötung eingebaut, trotzdem haben wir dieses Messergebnis :confused: .


    Die Anlage wird im 14-tägigen Turnus gereinigt und desinfiziert. Es sammelt sich halt immer einiges an Puder an - vor allem im Kontaktkörper (den kann man eh sehr schlecht reinigen, aber man kann ja nicht jede Woche einen neuen einsetzen). Das Stärkepuder ist ja der ideale Nährboden für allerlei Keime.


    Welche Erfahrungen habt Ihr da gemacht? Hat jemand ähnliche Probleme?


    Vielen Dank für Eure Antworten.


    Gruß aus dem Frankenwald.
    druckermichel